            在做潔凈廠房工程時,對于溫濕度檢測都有方法及標準的。下面與保定潔凈廠房工程公司一起來看看檢測的方法和標準:

            潔凈廠房工程溫濕度測量準備:

            1、溫濕度測量前,潔凈室空氣凈化工程的空調系統應連續運行48小時以上。

            2、根據溫度、濕度的精度范圍,選用精度足夠的測量儀器,經校準合格。

            保定潔凈廠房中溫濕度檢測的方法和標準

            潔凈廠房溫度濕度的測定方法:

            1、溫濕度測量點距地面0.8m,距外墻0.5m。

            2、根據溫濕度精度范圍的要求,測量應連續操作8-48小時,讀數間隔不應超過30min。

            3、對于沒有恒溫要求的房間,溫度只能在房間中心一點測量。第四,對于有持續和潮濕要求的房間或區域,測量點應設置在送風和回風口或代表點。

            潔凈廠房的溫濕度驗收標準:90%以上測點溫度偏差值在潔凈室工程設計要求范圍內,符合設計要求,否則不合格。