手術室是醫療行業必不可少的基礎設施。隨著科技的發展,手術室的結構也發生了變化。比如潔凈手術室的外觀已經滿足了人們對現代手術室的整體要求。那么,潔凈手術室和普通手術室有什么區別呢?
潔凈手術室采用空氣凈化系統,減少手術室細菌,保證手術室清潔。通過這項清潔技術,.終控制了空氣污染,使手術更安全,患者得到更好的治療。
一般來說,一般手術室沒有潔凈度要求,但必須經過嚴格的消毒和維護管理。其實如果以實際水平來衡量,也應該達到近30萬的標準。
潔凈手術室與普通手術室的具體區別如下:
項目 | 一般手術室 | 潔凈手術室 |
控制理念與要求 | 常規控制,滿足《醫院消毒衛生標準》要求 | 區域受控,滿足《醫院消毒衛生標準》和《潔凈手術部建筑技術規范》要求 |
區域劃分 | 按醫院常規分:無菌區、清潔區、半清潔區、污染區 | 手術室按潔凈等級(I~IV)分區,手術部分為潔凈區與非潔凈區 |
末端過濾器 | 不低于高中效過濾器 | 不低于高中效過濾器 |
空氣過濾級數 | 三級 | 三級 |
換氣次數 | 按空調負荷計算,房間在校,人再少,不低于6次/h | 12次/h(IV級~III級)平均18次/h~約50次/h(I級) |
溫濕度 | 20~26℃,30~65% | 21~25℃,30~60% |
潔凈度級別 | 無 | 有,并作為驗收指標 |
無菌程度 | 綜合醫院規范未規定,《醫院消毒衛生標準》規定II類,≤4CFU/15min | ..IV級為6CFU/30min(相當于3CFU/15min) |
室內正壓 | 僅手術室與無菌室有要求,但無控制措施,手術室停用不要求保持正壓 | 各室均有控制值并有控制措施。手術室停用時要求保持正壓 |
區域梯度壓差 | 無要求 | 有控制值并有控制措施 |
消毒要求 | 維持常規消毒 | 室內表面消毒為主 |