            手術室是醫療行業必不可少的基礎設施。隨著科技的發展,手術室的結構也發生了變化。比如潔凈手術室的外觀已經滿足了人們對現代手術室的整體要求。那么,潔凈手術室和普通手術室有什么區別呢?

            潔凈手術室采用空氣凈化系統,減少手術室細菌,保證手術室清潔。通過這項清潔技術,.終控制了空氣污染,使手術更安全,患者得到更好的治療。

            一般來說,一般手術室沒有潔凈度要求,但必須經過嚴格的消毒和維護管理。其實如果以實際水平來衡量,也應該達到近30萬的標準。

            潔凈手術室與普通手術室的區別

            潔凈手術室與普通手術室的具體區別如下:

            項目 一般手術室 潔凈手術室
            控制理念與要求 常規控制,滿足《醫院消毒衛生標準》要求 區域受控,滿足《醫院消毒衛生標準》和《潔凈手術部建筑技術規范》要求
            區域劃分 按醫院常規分:無菌區、清潔區、半清潔區、污染區 手術室按潔凈等級(I~IV)分區,手術部分為潔凈區與非潔凈區
            末端過濾器 不低于高中效過濾器 不低于高中效過濾器
            空氣過濾級數 三級 三級
            換氣次數 按空調負荷計算,房間在校,人再少,不低于6次/h 12次/h(IV級~III級)平均18次/h~約50次/h(I級)
            溫濕度 20~26℃,30~65% 21~25℃,30~60%
            潔凈度級別 有,并作為驗收指標
            無菌程度 綜合醫院規范未規定,《醫院消毒衛生標準》規定II類,≤4CFU/15min ..IV級為6CFU/30min(相當于3CFU/15min)
            室內正壓 僅手術室與無菌室有要求,但無控制措施,手術室停用不要求保持正壓 各室均有控制值并有控制措施。手術室停用時要求保持正壓
            區域梯度壓差 無要求 有控制值并有控制措施
            消毒要求 維持常規消毒 室內表面消毒為主