大部分手術室凈化、空氣凈化工程、凈化廠房特別電子工業用的潔凈廠房都有嚴厲的恒溫、恒濕的要求,不僅對廠房內的溫、濕度有嚴厲的要求,而且對溫度和相對濕度的動搖規模也有嚴厲的要求。因而,在凈化空調體系的空氣處理上要采納相應的辦法,通過文章我們進行簡單的了解.
例如:夏季要降溫、去濕(由于夏季室外空氣是高溫、高濕的),冬天要加熱加濕(由于冬天室外空氣是冰冷枯燥的,室內濕度過低會發生靜電,靜電對電子產品的出產是喪命的)。
關于凈化空調體系的加濕問題而言,常用的加濕辦法有很多種,有淋水、濕膜、高壓噴霧和超聲波等水加濕,這些加濕辦法屬等焓加濕進程。而噴蒸汽、噴干蒸汽和電極(電熱)加濕是向空調送風中噴蒸汽,其加濕辦法屬等溫加濕進程。
從保證手術室凈化內相對濕度的精度而言,上述的淋水、高壓噴霧、濕膜等水加濕辦法其操控的精度不高,故當手術室凈化內相對濕度精度要求≤±10%時好不選用。而選用噴干蒸汽和電熱(電極)式加濕的辦法。噴干蒸汽的加濕辦法要留意干蒸汽加濕器有一個噴蒸汽功率的問題,并非噴入空調箱內的蒸汽悉數加入到空調送風中,而其中有一部分變成凝結水排放出來。因而,挑選干蒸汽加濕的加濕量時應考慮其噴蒸的功率。有的廠家給出的噴蒸功率為70%。
各種不同的加濕器的使用規模不同:
如:淋水、濕膜、高壓噴霧等水加濕器,其特點是加濕量大、投資費用低,而相對濕度操控精度較差,因而多用于相對濕度要求不嚴厲(>±10%),加濕量很大的工業廠房和一般舒適用空調房間的空調體系加濕。而相對濕度操控精度高的干蒸汽加濕和電極(電熱)式加濕因投資較高則多用在相對濕度精度要求嚴厲的恒溫恒濕手術室凈化的空調體系加濕中。
關于以微生物為操控對象的生物手術室凈化(例如:生物制藥、潔凈手術室、無菌室、生物安全試驗室、試驗無菌動物養殖室等)其重點要操控微生物的發生和傳達,由于濕潤和水分是微生物滋生和繁殖的條件,因而水加濕的淋水、濕膜、高壓噴霧等辦法不能用在生物手術室凈化中,只能選用干蒸汽加濕和電極(電熱)式加濕。
還有一個值得留意的問題是,近些年來我國南方如佛山手術室凈化、廣州無塵以及華東的上海、姑蘇等地冬天室外空氣相對濕度較“規范”給出的室外空調核算相對濕度要低,例如:冬天室外核算相對濕度佛山無塵室、廣州均為70%,上海和姑蘇為75%,而這些年實測的室外相對濕度有時只要30%左右,因而,建起來運轉的手術室凈化的加濕量不足,室內相對濕度偏低,達不到設計要求。有的工廠為了簡便和省錢,在原空調器內增加濕膜或噴霧進行加濕以加大加濕量。但是,適得其反,不光加不進去濕量而且加進去的還會很快飽和變為凝結水析出來,而達不到加濕目的。由于,濕膜和高壓噴霧屬等焓加濕進程,加濕前的空調空氣有必要加熱到必定溫度后再加濕才干到達加濕目的。假如不進行加熱是不可行的。
在加濕問題上還有一個應留意的問題就是空調器內空氣活動帶水的問題。有的工程中由于加濕的帶水問題沒有處理好,結果后邊的中效過濾器甚至高xiao過濾器都被攜帶的水打濕了。關于干蒸汽加濕器也要留意蒸汽管和凝結水管的坡度和坡向問題,要使凝結水迅速地排到空調器外。
手術室凈化若加濕器設在空調器的風機段內,還應采納辦法避免凝結水滴到電機上,形成電機短路斷電。更多手術室凈化的知識關注官網進行詳細的了解.